RUBICON engineering center

Автоматика ЭкспоФорум СПб

Синонимы: ЭкспоФорум, выставочный комплекс, выставочно-конгрессный центр
Инженерная автоматика крупного выставочно-конгрессного комплекса ЭкспоФорум (СПб, 160 000 м²): гибкие павильоны с перегородками, конгресс-центр, залы на 10000 мест. Единая BMS, адаптивная вентиляция, DMX сценический свет.

ЭкспоФорум — один из крупнейших выставочных комплексов России (160 000 м², 5 павильонов + конгресс-центр). Автоматика проектируется под гибкую конфигурацию: сегодня одна выставка на весь павильон, завтра — три разных события в разных зонах.

Специфика объекта

  • Большие пролёты — павильоны до 20 000 м² без колонн, высота 15-20 м
  • Переменная нагрузка — от 500 человек на монтаже до 30 000 на пике
  • Гибкие перегородки — павильон делится на зоны, автоматика следует за конфигурацией
  • Разнородные арендаторы — автомобильная выставка (CO₂ от двигателей), пищевая (запахи), промышленная (пыль)

Основные подсистемы

Адаптивная вентиляция

При монтаже выставки вентиляция снижается до минимума (экономия). За 2 часа до открытия — выход на расчётный режим. По датчикам CO₂ в зонах вентиляция точечно усиливается там, где скопились посетители. Для автосалонов включается форсированный режим вытяжки.

Конгресс-центр

Отдельная автоматика залов на 500-10000 мест: DMX сценический свет, система синхронного перевода, видеоконференция, климат по сценариям мероприятия.

Проекты РУБИКОН

Опыт автоматизации крупных выставочных пространств в Красноярске (МВДЦ Сибирь) и Новосибирске (Экспоцентр). Готовые типовые решения для павильонов 10-30 тыс. м².

Частые вопросы

  • Какая кратность вентиляции нужна в выставочном павильоне?
    Базовая 4 крат/час при обычной выставке, 6-8 крат при пиковой нагрузке или специфических экспозициях (автосалон, пищевая). Адаптивная система по CO₂ (уставка 1000 ppm) позволяет экономить на электричестве при малом количестве посетителей.
  • Нужен ли резерв холодильной машины?
    Для крупных выставочных комплексов — обязательно N+1 резервирование чиллеров. Отказ единственной машины в пиковый день = срыв мероприятия и возврат оплаты экспонентам. Для 10 МВт холода ставят 3-4 чиллера по 3-4 МВт.

Источники

  1. СП 60.13330.2020 — Отопление, вентиляция и кондиционирование — Минстрой РФ
Автор: Sergey
Опубликовано: 28.10.2026
Обновлено: 28.10.2026
Автоматика ЭкспоФорум — крупный выставочно-конгрессный центр | РУБИКОН