Автоматика ЭкспоФорум СПб
Инженерная автоматика крупного выставочно-конгрессного комплекса ЭкспоФорум (СПб, 160 000 м²): гибкие павильоны с перегородками, конгресс-центр, залы на 10000 мест. Единая BMS, адаптивная вентиляция, DMX сценический свет.
ЭкспоФорум — один из крупнейших выставочных комплексов России (160 000 м², 5 павильонов + конгресс-центр). Автоматика проектируется под гибкую конфигурацию: сегодня одна выставка на весь павильон, завтра — три разных события в разных зонах.
Специфика объекта
- Большие пролёты — павильоны до 20 000 м² без колонн, высота 15-20 м
- Переменная нагрузка — от 500 человек на монтаже до 30 000 на пике
- Гибкие перегородки — павильон делится на зоны, автоматика следует за конфигурацией
- Разнородные арендаторы — автомобильная выставка (CO₂ от двигателей), пищевая (запахи), промышленная (пыль)
Основные подсистемы
- Промышленная приточно-вытяжная вентиляция с кратностью 4-8 крат/час, адаптацией по CO₂
- Чиллерная станция 5-10 МВт холода с машинами-резервами
- VRV-системы для офисной и конгрессной зон
- DMX-512 и KNX освещение выставочных и презентационных зон
- BMS верхнего уровня с визуализацией всех павильонов
- СКУД с биометрией VIP-зон и бейджами экспонентов (RFID)
- Автоматика видеонаблюдения с ИИ-подсчётом посетителей
- Многозонная АПС с интеграцией в СОУЭ
- Шкафы дымоудаления для крупных павильонов
- ИБП серверных и дизель-генератор 2 МВт для критичных нагрузок
Адаптивная вентиляция
При монтаже выставки вентиляция снижается до минимума (экономия). За 2 часа до открытия — выход на расчётный режим. По датчикам CO₂ в зонах вентиляция точечно усиливается там, где скопились посетители. Для автосалонов включается форсированный режим вытяжки.
Конгресс-центр
Отдельная автоматика залов на 500-10000 мест: DMX сценический свет, система синхронного перевода, видеоконференция, климат по сценариям мероприятия.
Проекты РУБИКОН
Опыт автоматизации крупных выставочных пространств в Красноярске (МВДЦ Сибирь) и Новосибирске (Экспоцентр). Готовые типовые решения для павильонов 10-30 тыс. м².
Частые вопросы
Какая кратность вентиляции нужна в выставочном павильоне?
Базовая 4 крат/час при обычной выставке, 6-8 крат при пиковой нагрузке или специфических экспозициях (автосалон, пищевая). Адаптивная система по CO₂ (уставка 1000 ppm) позволяет экономить на электричестве при малом количестве посетителей.Нужен ли резерв холодильной машины?
Для крупных выставочных комплексов — обязательно N+1 резервирование чиллеров. Отказ единственной машины в пиковый день = срыв мероприятия и возврат оплаты экспонентам. Для 10 МВт холода ставят 3-4 чиллера по 3-4 МВт.
Источники
- СП 60.13330.2020 — Отопление, вентиляция и кондиционирование — Минстрой РФ